运营公司组织对轨道交通1号线全线电扶梯进行安全检查

2011-7-11 14:14:18 本站原创 武汉地铁网 评论

         7月5日北京地铁4号线动物园站电扶梯故障造成人员伤亡事故后,运营公司高度重视,组织技术人员分析事故原因,并于当天下发紧急通知,要求尽快对1号线全线电扶梯设备进行安全检查。
   维修部电扶梯专业员工马不停蹄,开展技术讨论,并在最短时间内依据北京地铁电扶梯故障初步原因制定了检查方案,确定了检查项目和检查方式。检查主要针对主机定位螺栓、电扶梯防反转装置、辅助制动器、主驱动链条、主制动器等安全装置进行。在公司电扶梯专业人员进行检查的同时,我们也及时联系1号线二期维保公司进行相关检查。
   电扶梯专业人员从7月5日晚开始,连夜分8个工作小组,对轨道交通1号线全线正在使用的122台自动扶梯,进行全面拉网式的隐患排查和安全性能试验。电梯专业员工克服设备数量多、检修间隙小、机舱温度高达50℃的高温作业等困难,进入机舱内部进行检查,同时开展难度更大的主驱动链检查和防反转装置的检查。为保证检查任务尽早完成,电梯专业员工以小组形式分布到各个站点,同时进行检查。对检查中发现的问题及时做好记录,立即进行修复。
   截止7月6日晚22:00,经过12小时不间断的检查,全线扶梯检查工作基本结束。检测结果表明:武汉轨道交通1号线在用的122部自动扶梯的功能指标都在国家规范指定的标准以内。
   通过检查,及时掌握了电扶梯的状况,为乘客安全出行创造了条件,让广大乘客安心使用轨道交通电扶梯。