武汉中山公园地铁站挖至地下19米 省广电大楼
本报讯(记者杨捷 通讯员郭文雅 )昨日,地铁2号线中山公园站西侧用于降低地下水的十几口降水井完成使命。地铁集团中山公园站项目部负责人夏冲告诉记者:“省广电大楼不会再有房屋危险了。”
中山公园站位于解放大道靠公园一侧的道路下方,离它最近的房屋就是湖北省广电大楼,相距只有3米,而地铁站最深的地方要挖到地下19米深处。
“相对于19米的施工基坑,省广电大楼的房屋有点像跳水队员一样‘站’在高台边。”夏冲说,施工中,对中山公园站的监测是“备份”的:地铁集团请社会第三方全程监测,施工方还要请专业队伍完成一套监测。
省广电大楼是地铁站施工全程的监测重点。“我们为这栋大楼完成了施工前的调查和测量,写出的检测报告,厚度相当于一本书。”
记者从这本检测报告中读到这样的文字:“与3楼窗户平等靠南有两条黑色接近竖向修补的线条,可能为修补原来渗水裂缝所成”等。报告包括对墙面的测量:看有无倾斜,倾斜度多少,全部作出详细描述。墙面原有的裂缝多少条也有记录。
夏冲说,“这些记录就像给这所房子拍了个‘施工前照片’,一旦房内使用者有担心,我们会用没有新增裂纹的事实,让其放心。”
据介绍,中山公园地铁站施工时,广电大楼的工作人员能够感到房屋在震动。但因为有安全监测,数据和事实足以让他们不担心。
到昨日,地铁站建完80%。夏冲说,所有可能引起房屋沉降的因素已经不在省广电大楼范围内。
施工现场办公室墙上挂着一张中山公园站监测点布局图,仅解放大道临地铁站的高架桥范围就有76个监测点,“每个桥墩下就有一个点。周边共有20栋建筑均在安全监测范围内。”夏冲说。仅防止高架桥桥墩位移打下的一排稳定桩,投资就达千万元。
地铁集团介绍,地铁站双套监测和2号线全线施工监测,全部汇入地铁集团安全监测预警控制系统。“武汉轨道施工是全程安全监控的”。