武汉地铁招标事件:应急电源标准成焦点

2012-2-29 12:19:05 本站原创 武汉地铁网 评论

近日,有媒体报道称,在武汉地铁2号线、4号线的应急电源EPS采购招标中,并不具备投标资格、不符合应急电源产品技术标准要求的武汉一家电源设备制造有限公司竟然两次顺利中标。但是随后,又有媒体报道指出,该中标单位武汉帕沃电源设备制造有限公司产品符合GB16806-2006《消防联动控制系统:消防设备应急电源》标准。据报道,武汉2号线、4号线只采购电源,产品只用符合电源标准,不用符合灯具标准。媒体指出的GB17945-2000是《消防应急灯具》标准。国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告显示,帕沃公司产品符合GB16806-2006标准,即《消防联动控制系统:消防设备应急电源》标准。此外,帕沃公司也有公安部消防产品合格评定中心出具的产品型式认可证书。公司应该是有投标资格的。

    据悉,2011年4月26日,武汉市公布了轨道交通4号线一期工程EPS电源采购招标公告。与2号线的招标文件一样,明文要求消防应急灯具须满足国家标准GB17945-2000,报名截止日期5月6日。但7月20日,武汉地铁发布《答疑解答书》,将这一标准要求改为GB16806-2006。

    这时,争论的焦点转向为:EPS电源到底应该遵循哪个国家标准呢?

    有媒体报道称,专门负责火灾报警系统和电气防火、消防通讯专业标准制定的全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会,在给一家企业的咨询回复中明确表示,“两个标准不能相互替代”。可以肯定的是这两个标准肯定是不一样的。

    笔者于是分别查看了GB17945-2000和GB16806-2006。

    GB17945-2000《消防应急灯具》中对适用范围的描述是:标准规定了消防应急灯具的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、检验规则和使用说明书。本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的消防应急灯具,其他环境中安装的具有特殊性能的消防应急灯具,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦执行本标准。标准中对各种消防应急灯的应急电源提出了具体的规定。

    GB16806-2006《消防联动控制系统》中对适用范围的描述是:本标准规定了消防联动控制系统的定义、一般要求、要求和试验方法、检验规则和标志。本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防联动控制系统及组成系统的各类设备,包括消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制器、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、模块、消防电动装置、消火栓按钮等。其他环境中安装的具有特殊性能的的消防联动控制系统及组成系统的各类设备,除特殊要求由有关标准规定外,亦应执行本标准。该标准针对的是消防设备应急电源。

    2011年5月1日施行的《消防类产品型式认可实施规则:消防应急照明和疏散指示系统产品》中要求消防应急灯具专用应急电源应符合GB17945-2010标准,而GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》也是于2011年5月1日起施行的,该标准代替GB17945-2000《消防应急灯具》。

    由此可见,要想解决这个争论,还需要明确,地铁招标的电源是消防应急灯的专用应急电源还是消防设备应急电源。